空调 铜管滴水 怎么处理
空调铜管滴水,首先,这是正常的,但就是你没有做好排水,应该是内机的水管口密封不够好导致这样,建议检查下,如不行,就更换接水口的塑件。
家用空调滴水,怎么处理
原因一:壁挂式空调内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
原因二:壁挂式空调室内机连接管出墙孔内低外高,这个就是打孔技术人员的原因了。
解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
原因三:壁挂式空调室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
解决方法:提高挂墙板高度。
原因四:1、空调室内机侧(壁挂、柜式)排水管倾斜角度过小; 2、排水管过长,流水不畅; 3、排水管不平整、缠绕; 4、排水管(软管)被挤压; 5、排水管破碎、裂纹;6、排水管出水口插入水中; 7、排水管接头松脱; 8、排水管有异物脏堵。
按原因不同分别进行以下维修处理: 1、重新调整排水管角度; 2、尽量缩短排水管长度; 3、重新整理排水管; 4、整理排水管(软管)被挤压部位; 5、更换排水管; 6、取出插入水中的排水管; 7、重新连接接头
8、更换排水管或氟液吹污。
原因五:空调室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
解决方法:1、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配 2、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
原因六:1、空调室内机制冷时导风板滴水; 2、室内外空气湿度较大或室内外温差大;
解决方法:1、可将导风板调至水平角 2、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
原因七:空调室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。
解决方法: 1、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。 2、在内机壳粘贴绒布保温层。
原因八:空调室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
解决方法: 1、系统缺氟,加氟; 2、清洗风道系统; 3、风速不正常,将风速调整正常。
原因九:空调室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。
解决方法:用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。
原因十:空调室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。
解决方法: 1、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料; 2、
设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不
停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善; 3、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
原因11:挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。
解决方法: 1、更换接水盘; 2、重新粘接排水管接口。
原因12:1、嵌入式空调室内机漏水; 2、水位开关不良; 3、排水泵电机坏; 4、室内机低部排水塞没装好; 5、排水管垂直向上大于 200MM。
解决方法: 1、安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平; 2、水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关; 3、排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转),更换排水泵电机; 4、重新装好堵塞; 5、排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多空调漏水,整理管路使垂直距离小于200MM 。
这样可以么?
空调漏水严重怎么办?
空调滴水的原因及解决办法—空调室内机漏水
1、空调漏水原因一:室内机发生偏移
室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
2、空调漏水原因二:配管上结露水
由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
3、空调漏水原因三:排水管排水不良或被堵住
由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。或者排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
解决办法:如果排水管老化或松弛需更换排水管,如果是被脏物堵住只要清理干净即可。
4、空调漏水原因四:热交换器滴水
热交换器过于污浊会造成空调排水不良,这时候室内机的叶片上会集聚大量水并且滴下。或者是空调制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,也会产生滴水现象。
解决办法:清洗热交换器,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果是制冷剂的问题(通过压力表可以测出来),就只能请专业人员添加制冷剂了。
空调滴水的原因及解决办法—空调室外机滴水
原因:压缩机在工作时,会产生冷功,而制冷剂经压缩产生冷功时,会向外泄放冷功,故在传输冷制冷剂的管道和冷凝器表面温度极低。大气中富含饱和水蒸汽,这些水有趋冷的特性,会液化成水,于是就出现外机“滴水”现象了,
解决办法:外机滴水属于正常现象,可以将排水管接入下水管道就可以解决这个问题,也可以用容器将水收集起来,用来浇花、拖地等。
空调室外机滴水属正常现象。而室内机滴水的原因就多种多样了,用户需小心分辨,对症下药解决空调滴水问题,凉爽舒适过夏天。